部落贴吧市政专业讨论区

如何应对大型综合医院污水?

|2188天前|milk123|
0
医院污水中含有酸、碱、悬固体、有机物和动植物油等有害物质。 临床治疗、洗印和化验等过程产生的污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,其中有些具有致癌或致突变性,并对环境有长远影响。 

为此,我国制定并颁布实施了GB18466—2005 《医疗机构污水排放标准》,以加强对医院污水的控制和管理。济南市某大型综合医院,病房规模1600张床位,每天产生的医疗污水和生活污水1200m3。 

该院共有两套一级污水处理工艺: 一套以曝气生物滤池为主(“工艺1”);另一套以生物接触氧化池为主 (“工艺2”);两套工艺的设计规模都为1000m3/d,实际规模为600m3/d。以该院污水处理系统为研究对象,调查分析其污水水量、水质现状,污水处理站工艺系统及构筑物存在的问题,提出了相应的应对策略。

水量测定

为掌握医院实际污水排放量,在4月份工作日和周末分别测定了1次水量变化情况,如下图。


由图可以看出,污水流量在工作日和休息日均会有几次较大变化。大的流量一般出现在交接班及吃饭前后, 例如8:00~9:00、11:00~13:00、14:00~15:00、18:00~20:00。一般在凌晨2:00~6:00之间出现最小流量。污水流量的时变化系数1.41~1.54。比较二者的日流量可以看出,周四日流量1222.84m3/d,周日日流量814.41m3/d,前者大于后者。 主要是周日休息,用水量较小,因而污水量也较小;而工作日正常上班,门诊及病房人流量大,故污水量较大。

水质测定

根据污水流量的时间变化,选取污水流量的高峰时段(11:00~12:00)作为取样时间,4月初~5月中旬进行为期45d的取样检测, 主要测定CODCr,BOD5,SS,p H,NH3-N,TP,粪大肠菌群7个污染指标,分别选取了进水、 工艺1和工艺2的出水水质情况的平均值进行对比,如下图。


由表1可知,工艺1和工艺2出水水质CODCr,BOD5与SS基本在正常范围之内能达到设计要求。工艺1和工艺2的CODCr,BOD5和TP这3个指标的处理情况基本相当,处理效果比较理想。 对于NH3-N来说,工艺2优于工艺1的处理效果。 但是出水中氮磷的去除效果不理想, 这与采取的工艺在脱氮除磷方面效果不理想有关 。 

出水水质中粪大肠菌群与细菌总数超出GB18466—2005《医疗机构污水排放标准 》。究其原因为ClO2周期性投加量不足或周期太长, 或由于第三方运营为节省成本没有按时投加足量的消毒液;再者可能是投药系统出现老化或故障致使无法正常消毒。 通过对比发现工艺2的出水水质要比工艺1的出水水质好,但是差别不大。

0

最新话题

达人团

下载附件

您此次下载将消耗您的0个积分

取消确定

选择举报原因

举报